Página 1 de 1

Sobre a Multi I/O

Enviado: 17/Jun/2025, 16:22
por augusto
Os módulos Multi I/O series são dispositivos de alta robustez projetados para aplicações de Automação em geral.

Possuem interface de rede IP (Ethernet), permitindo configuração, monitoramento e controle através de softwares do tipo VMS, BMS, PSIM e etc., além de navegador web integrado, bem como memória para programação de comandos automáticos.

👉 Uma Multi I/O pode armazenar em sua memória uma programação de modo em que comandos e regras sejam executados pelo próprio hardware (standalone), podendo operar simultaneamente no modo standalone e online.

Essa programação é feita através do software "Programador Lógico", o qual consiste em uma tabela de eventos x comandos.

Para integração com a linha Multi I/O, podem ser utilizados os protocolos ONVIF, BacNet, HTTP e Commbox.

🟢 Tanto outputs quando inputs são eletricamente isolados do hardware principal, conferindo níveis superiores de robustez e confiabilidade aos módulos.

Principais características

Enviado: 23/Jun/2026, 10:42
por Gabriel
🟢 Comunicação via Ethernet 10/100 Mbps
🟢 Entradas isoladas (5.000 VAC) compatíveis com sensores ativos e passivos
🟢 Saídas a relé (contato seco) NO / NC / C
🟢 Até 240VAC / 24VDC – 2A
🟢 Alimentação: 12VDC, 24VDC ou PoE (conforme modelo)
🟢 RTC interno (mantém horário em falta de energia)
🟢 Saída auxiliar 12VDC para periféricos
🟢 Temperatura de operação: 0°C a 60°C
🟢 LEDs de status para alimentação, rede, entradas e saídas

Automações e integrações

Enviado: 23/Jun/2026, 10:47
por Gabriel
👉 Opera standalone (offline) via lógica programável ou online via software
👉 Compatível com o SafeIO (Commbox) e outros sistemas de automação
👉 API disponível para integração via HTTP
👉 Comunicação nativa via BACnet/IP (BMS e SCADA)
👉 Suporte ao protocolo ONVIF:
- Descoberta em rede
- Informações do equipamento
- Leitura de entradas
- Acionamento de saídas
👉 Lógica programável com até 100 operações
👉 Instalação e Segurança
👉 Fixação em trilho DIN ou gabinete
👉 Proteção contra inversão de polaridade
👉 Recomendada conexão ao aterramento
👉 Para cargas indutivas, uso de diodo (DC) ou filtro SNB100 (AC)

Configuração de rede

Enviado: 23/Jun/2026, 10:48
por Gabriel
🔵 IP e porta padrão: 192.168.0.100 / 4091
🔵 Configuração via configurador embarcado
🔵 Suporte a autenticação IEEE 802.1X
🔵 Controle de acesso por senha (opcional)
🔵 Não permite edições simultâneas (timeout de 90s)

Reset de fábrica

Enviado: 23/Jun/2026, 10:49
por Gabriel
👉 Botão físico interno
👉 Pressionar por ~5 segundos até o LED RUN parar de piscar
👉 Configurações retornam ao padrão de fábrica