Página 1 de 1

Bacnet

Enviado: 03/Jun/2025, 10:52
por augusto
👉 A MIO v3, a partir do firmware 3.10, suporta integração via BACnet/IP, conforme a norma ANSI/ASHRAE 135-2016, sendo classificada como controlador perfil B-ASC para automação predial (BMS).

👉 Estão disponíveis os serviços BACnet: Who-Is/I-Am, Read Property, Write Property e Subscribe COV, com suporte a até 50 inscrições COV simultâneas, podendo ser persistentes em memória. As notificações podem ser confirmadas ou não confirmadas.

👉 A MIO expõe objetos BACnet do tipo Device, Binary Input, Binary Output e objetos proprietários de Counter, Flag e Timer, permitindo leitura de estados, acionamento de saídas e acompanhamento de variáveis da Lógica Programável.